變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器顯示報ERR 16 內部短路故障報警怎么處理?
1
user 提問于 7年 以前
1 個回答
1
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7年 以前

丹佛斯變頻器顯示ERR 16內部短路故障時,按以下步驟進行檢查:

  1. 首先對變頻器進行復位,并檢查參數是否正確。
  2. 確認參數無誤后將變頻器斷電,然后檢查變頻器輸入端及輸出端對地及相間是否存在短路
  3. 檢查電機電纜線對地是否短路
  4. 檢查相間是否短路
  5. 使用兆歐表檢測電機對地阻值。
  6. 帶制動機型檢查制動電阻是否短路及接地。