分類: 丹佛斯變頻器故障
›
丹佛斯變頻器安全停止故障報W68,A68的報警處理方法?
-1
贊
踩
user
提問于 7年 以前
1 個回答
-2
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 7年 以前
丹佛斯變頻器報A68故障代碼說明安全停車功能故障,丹佛斯變頻器報A68故障常見原因和處理方法為:
檢查12號和37號端子連接是否正常
檢查端子是否被強電擊穿導致報A68
帶DP通訊的變頻器,檢查是否通訊干擾導致A68
檢查電源卡插座或者排線接觸是否正常
電源卡或控制卡損壞