上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

丹佛斯變頻器報A4代表輸入缺相故障。

  1. 首先檢查變頻器三相輸入電壓是否平衡;
  2. 然后用鉗形電流表測量輸入和輸出電流,輸入三相是否平衡,輸出三相是否平衡,
  3. 檢查電網,是否有電壓突變或者低于標準電壓。

如果發現輸入三相起或輸出三相不平衡,需要送到專業檢測或維修機構進行處理。