丹佛斯變頻器電流顯示不準可以通過以下步驟進行排查:

  1. 檢查變頻器輸入輸出電流是否平衡,是否與顯示電流一致
  2. 核對電機參數是否匹配
  3. 修改參數1-29執行電機自適應
  4. 負載為高轉矩時,電機和變頻器應標準匹配,看變頻器功率是否放大一檔
  5. 圖形面板同時按下status+menu+ok鍵進行初始化重新設置參數(數字面板menu+ok按鍵)