變頻器常見故障和問題 › 分類: 丹佛斯變頻器故障 › 丹佛斯FC202 0.75kw變頻器,4~20毫安的頻率給不進去是什么原因?
0 贊 踩
user 提問于 5年 以前
1 個回答
-1 贊 踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

1)檢查參數16-61或16-63參數是否為電流模式,若為電壓應對控制卡右下方撥碼進行電流切換。
2)參數3-15參考值來源是否選擇為實際模擬輸入端子號,若無誤檢查參數16-62或16-64查看變頻器是否已接收到外界的模擬信號。