變頻器常見故障和問題 › 分類: 變頻器故障 › 臺達變頻器運行一段時間報GFF故障,有時開機報,斷電重啟就好了,是什么原因?
0 贊 踩
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0 贊 踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

臺達變頻器報GFF故障為接地故障。有以下幾個可能的原因:

  1. 首先檢查變頻器是否存在明顯的電纜接觸松動或短路情況
  2. 檢查與電機的連接是否有短路或接地,重點觀察是否有電纜線破皮,輸出側接線是否絕緣不良
  3. 可能是霍爾互感器老化導致,考慮更換霍爾互感器。
  4. 檢測IGBT模塊,判斷是否由于IGBT模塊故障導致