變頻器常見故障和問題 › 分類: 丹佛斯變頻器故障 › 丹佛斯變頻器FC360怎么設置風扇啟動后運行?
0 贊 踩
user 提問于 12月 以前
1 個回答
0 贊 踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 12月 以前

丹佛斯FC360變頻器功率11KW以上可以通過參數來進行風扇控制,11KW以下則無調節功能。

  • 首先通過面板進入參數調節菜單,并進入14-52參數
  • 選項[5] constant-on mode,表示常開,即開機運行
  • 選項[6] constant-off mode,表示常閉,即風扇不運行
  • 選項[7] on-when-interver-is-on-else-off, 表示變頻器啟動時運行
  • 選項[8] variable-speed mode,表示風扇隨溫度調節

如果變頻器是11KW以上,可以將14-52參數設置為[7]即可。