海利普SK190 75KW變頻器,負載為攪拌機,開環運行,模擬量不準怎么處理?
0
贊
踩
user
提問于 3月 以前
現場接線僅為啟動信號FOR/COM,頻率信號AI/GND,輸出信號AO/GND,能正常運行,但模擬量4-20MA不準,如果將AI線拆掉還有25HZ的運行速度。
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 3月 以前
將海利普變頻器恢復出廠值,變頻器報警E.80 說明初始化成功
查看參數04.12(電機速度下限)的值是多少,將速度下限改為0。