1 個回答
Danfoss FC302變頻器報警Alarm 104 ,代表混合冷卻風扇故障(Mixed Fan Fault)
只有FC302變頻器90KW以上機型內置主功率風扇 + 控制板輔助風扇雙路監測,任意一路異常報 A104故障。其含義為變頻器運行時,主板檢測散熱風扇無轉速反饋、風扇停轉或卡死,直接觸發跳閘報警。
故障排查步驟如下:
- 風扇故障,包括軸承卡死,供電插頭松動、氧化、斷線等。
- 如果風扇沒問題,基本可以判定為風扇控制回路故障,可以送到上海津信進行進一步免費檢測。