變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障現場使用丹佛斯 IC2 4KW 變頻器驅動輸送帶,需要兩路無源輸出,一路反饋運行狀態、一路反饋故障報警,但本機僅自帶 1 副繼電器輸出觸點,該怎么實現雙路信號輸出?
0
user 提問于 2周 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2周 以前

可使用變頻器自帶數字量 DO 輸出擴展第二路信號,本機 1 組繼電器輸出分配其中 1 路信號,數字輸出作為第 2 路,即可同時實現運行、報警兩路獨立信號反饋。
但是要注意Danfoss IC2 數字量輸出內部驅動電壓僅17V DC,并非標準 24V,不能直接驅動常規 24V 指示燈、24V 中間繼電器,強行接線會出現繼電器吸合無力、指示燈亮度不足、信號誤動作故障。
接線可選用低功耗 24V 微型繼電器(線圈電阻≥1.8kΩ):線圈工作電流極小,17V 輸出可勉強驅動;不推薦普通標準 24V 小型繼電器。 接線邏輯:DO 端子接繼電器線圈一端,變頻器 24V 控制公共端接線圈另一端,線圈反向并聯續流二極管保護變頻器輸出口。
?
相關參數如下:

  1. 數字量 DO 輸出端子:參數設置為故障報警輸出,搭配 24V 微型繼電器擴展無源報警觸點,實現兩路獨立反饋。
  2. 繼電器輸出功能:選擇【運行中】;
  3. 數字輸出 DO 功能:選擇【故障報警 / 跳閘】; 設置完成后,變頻器運行時繼電器觸點閉合,故障觸發時數字輸出導通,兩路信號互不干擾。